不用考慮得太復雜,當某部分短路再次引起弧光拉弧及火災就是這樣子了,弧光短路過程不一定超電流,但會產生(過電壓)現象, 直到超電流空氣短路開關脫扣動作時弧光已經蔓延到一次線路R S T輸入端了.
驗收標準規定是三級保護,
過電壓現象從案發現場看不止一瞬間,所以如果配電房有萬能短路器應該要跳閘(有責任)
相間弧光短路同時也向電柜鐵殼零地放弧短路,是漏電開關就能夠達到高速分?缺點是在大規摸電路中容易因為?wèn)題拖累其它設備一起跳閘,但應該由客戶方面電工管里或第三方電器人員以后再改(推責任)
[ 此貼被武松在2008-06-26 23:15重新編輯 ]