最近要做一個電柜,要用到控制變壓器,380轉220. 電柜里大慨有20個接觸器,和一些指示燈。我用BK-200的是否可以? 我是憑感覺,不知是否有什么計算公式?求教各位,謝謝? |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
不夠! |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
一個接觸器10W也200W,再加指示燈,變壓器的功轉換不是100%,只有85%以下,即200W只能輸出170W以下。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
|
200伏安→200瓦負載 一個接觸器線應該不到10瓦吧。。我看應該夠了。 |
|
---|---|---|
|
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
|
要看你的接觸器線圈是多少瓦,再加上指示燈,總而言之變壓器功率一定要大于二者之和。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
dlfj
級別: 探索解密
|
要看接觸器的容量和接觸器吸合時的容量來選取,如:LC1-D25 ,吸合110VA,保持11VA。如果20只接觸器,都是LC1-D25 ,25A的,200VA肯定小啦,應大于500VA。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
|
同時使用的話,200W變壓器壓降會比較厲害,嚴重影響到吸合效果,和接觸器壽命。建議加大到300W-500W之間就足夠了。 |
---|---|
|