• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
givemepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2023-05-30
查看givemepower的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-14 20:53
最近要做一個電柜,要用到控制變壓器,380轉220.
電柜里大慨有20個接觸器,和一些指示燈。我用BK-200的是否可以?
我是憑感覺,不知是否有什么計算公式?求教各位,謝謝?
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-14 20:55
不夠!
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-14 21:05
一個接觸器10W也200W,再加指示燈,變壓器的功轉換不是100%,只有85%以下,即200W只能輸出170W以下。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(givemepower)
    光電隔離
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 164 個
    工控威望: 256 點
    下載積分: 54897 分
    在線時間: 109(小時)
    注冊時間: 2010-09-13
    最后登錄: 2024-12-22
    查看光電隔離的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-09-14 22:02
    控制變壓器稍大點好,溫度不會太高。
    dugjj
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 237 個
    工控威望: 537 點
    下載積分: 3209 分
    在線時間: 303(小時)
    注冊時間: 2008-03-20
    最后登錄: 2024-12-21
    查看dugjj的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-09-14 22:14
    自己算有多少負載,變壓器負載率70%比較保險
    ukqbso
    勇氣  源于  自信
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 273 個
    工控威望: 6926 點
    下載積分: 3127 分
    在線時間: 381(小時)
    注冊時間: 2011-04-26
    最后登錄: 2024-07-22
    查看ukqbso的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-09-14 22:43
    200伏安→200瓦負載  一個接觸器線應該不到10瓦吧。。我看應該夠了。
    我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
    果丁
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 163 個
    工控威望: 1220 點
    下載積分: 1385 分
    在線時間: 88(小時)
    注冊時間: 2011-09-14
    最后登錄: 2024-03-30
    查看果丁的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-09-14 22:49
    要是不同時工作的話勉強夠用,要是同時工作肯定不夠。
    sylgq
    印刷包裝機電維修
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1066 個
    工控威望: 1253 點
    下載積分: 14620 分
    在線時間: 1197(小時)
    注冊時間: 2011-07-18
    最后登錄: 2024-11-25
    查看sylgq的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-09-15 01:40
    要看你的接觸器線圈是多少瓦,再加上指示燈,總而言之變壓器功率一定要大于二者之和。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(givemepower)
    鐘國富
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 265 點
    下載積分: 760 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2009-12-06
    最后登錄: 2017-06-03
    查看鐘國富的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-09-15 07:33
    安全的話,放大一點,250KVA好一點。
    dlfj
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 190 點
    下載積分: 691 分
    在線時間: 33(小時)
    注冊時間: 2008-08-30
    最后登錄: 2021-06-03
    查看dlfj的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-09-15 09:07
    要看接觸器的容量和接觸器吸合時的容量來選取,如:LC1-D25 ,吸合110VA,保持11VA。如果20只接觸器,都是LC1-D25 ,25A的,200VA肯定小啦,應大于500VA。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(givemepower)
    sunpeter
    工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 557 個
    工控威望: 552 點
    下載積分: 2582 分
    在線時間: 612(小時)
    注冊時間: 2009-08-18
    最后登錄: 2024-12-18
    查看sunpeter的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-09-15 10:12
    同時使用的話,200W變壓器壓降會比較厲害,嚴重影響到吸合效果,和接觸器壽命。建議加大到300W-500W之間就足夠了。
    wuliang211
    小剛
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 363 個
    工控威望: 537 點
    下載積分: 2227 分
    在線時間: 291(小時)
    注冊時間: 2011-08-23
    最后登錄: 2019-12-21
    查看wuliang211的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-09-15 10:16
    300W夠了
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go