級別: 家園常客
|
對11樓的回答,那要看你用的是什么分度值的電阻了。比如PT100的鉑電阻,0度的時候所對應的阻值為100歐姆,100度的時候是138.5歐姆。不同分度值的熱電阻都有各自不同的值。這個是有標準表的。 |
---|---|
|
在肇興
級別: 家園?
|
用一塊智能溫控表就行(如:泛亞表),溫控表上有一個4-20ma的電流信號,用來控制變頻器很好用,不管什么變頻器都能用,只要你把變頻器的頻率指令設置成電流(4-20ma)信號就OK,現在的變頻器都有這功能。 |
---|---|
|
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園?
|
主要是要用溫度來變送成4-20MA的電流來控制吧 |
---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
|
不同意此位仁兄的見解。。 |
|
---|---|---|
|
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
|
變頻器本身有PID功能,只輸入4-20mA電流和設置PID功能就可以了 |
---|---|
|
li_shixiong
級別: *
|
用有PID控制功能,4-20mA電流輸出的溫控表,直接接到變頻器模擬信號輸入端就可以 |
---|---|
|