550374389
!!!
級別: 論壇先鋒
|
三菱FX2nPLC接FX2n-4AD和FX2n-16EX擴展模塊,4AD接在0號位置,16EX接在1號位置,用FROM k0 k30 d0 k1指令讀出的4AD模塊的識別碼不是K2010,不接16EX或者把16EX接在0號位置,4AD接在1號位置時,把程序改為 FROM k1 k30 d0 k1 則可以正確識別4AD的識別碼k2010. 難道擴展模擴展模塊接的位置也要講究的嗎? |
---|---|
|
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
|
擴展模塊不分先后位置,輸入輸出就接著PLC后面寫就好了 |
|
---|---|---|
|
baoshizhi
級別: VIP會員
|
擴展模塊不分先后位置,特殊模塊才分的,就是說只有FX2n-4AD和FX2n-16EX兩個模塊時,不管FX2n-4AD放在前后,都應是0號位置 |
---|---|
|