• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
henshuiwqs
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 331 點
下載積分: 14721 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2010-03-27
最后登錄: 2024-10-23
查看henshuiwqs的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-20 12:46
問題一: 由于維修變頻器的需要,有時候要用到三相380v的電源。 不知能否用變壓器將單相220v交流電變為三?80v的交流電?

問題二:   若是給變頻器加上三線同相位的380v電壓,變頻器能否正常工作? (我說的三線同相位的380v電壓是,假設用三個變壓器,將

3個變壓器初級并聯接入交流220v,三個變壓器次級星接后引出三線同相位的380v電壓)。 請各位老師不吝賜教! 先謝了
ybcc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ybcc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-20 12:59
有一種可變電源 可以輸入單項220V 輸出3相380V  以前我用過 忘了型號了
變頻器 接入同相位的電源是不工作的形不成壓降
果丁
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 1220 點
下載積分: 1385 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2024-03-30
查看果丁的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-20 13:04
在舊貨市場可以找到現成的,或者自己動手繞制。
sxx123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sxx123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-20 13:49
輸入單項220V 輸出3相380V
sxx123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sxx123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-20 13:50
  
wuliang211
小剛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-20 13:53
第一個可以實現。第二個文的太沒有常識水準了,學過基本的電工學知識沒有啊
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 8563 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-11-01
查看711022027的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-20 14:25
用控制變壓器就可以了,我用了BK200的,只是負載只能用燈泡試。三個燈泡接成Y型。
hswangliqun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 351 點
下載積分: 2050 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2024-11-01
查看hswangliqun的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-20 16:52
既然是維修變頻器,用單相220V變單相380V就可以了。
leesnw
新時達、默納克電梯系統解密
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1246 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2007-09-26
最后登錄: 2024-10-24
查看leesnw的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-09-20 17:02
其實只需要單相380就可以了
工控學徒,虛心學習
dusiyong168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 408 點
下載積分: 13792 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2010-08-16
最后登錄: 2024-10-30
查看dusiyong168的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-09-20 17:07
就是升壓器吧,有很多的。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-09-20 18:24
引用
引用第5樓wuliang211于2011-09-20 13:53發表的  :
第一個可以實現。第二個文的太沒有常識水準了,學過基本的電工學知識沒有啊

單相變壓器能把單相220v能變成三相380v?
kslhf521
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 209 點
下載積分: 609 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-01-09
查看kslhf521的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-09-20 18:55
有現賣的哦
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go