zungli
級別: 探索解密
|
AUTONICS編碼器,型號:E40S6-3-N-24,總共五根線,外層的屏蔽線怎么接?要接開關電源上的24V負極嗎?還是接地? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
接地先。之后會看是否穩定。 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
接PE 地或者懸空。 |
|
---|---|---|
|
宏儀電氣
宏儀機電
級別: 略有小成
|
印象中有位高人曾給俺指點過,說屏蔽層要單端連接,這個辦法到現在我一直在用 |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
不要與電源負連接,將設備中若干個需要連接的屏蔽都連接到一起,接于PE點上。 |
---|---|
|