• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
whomcfly
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看whomcfly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-19 14:40
請大家指教,看看哪里有問題!?
還有一個問題,請教大家是EPLAN軟件自動生成連線編號的http://melville4.com/read-gktid-120584.html
PLC原理圖.pdf (144 K) 下载次数:522   
[ 此帖被whomcfly在2011-09-22 17:26重新編輯 ]
zby2597
力所能及,義不容辭!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 255 點
下載積分: 706 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-04-20
最后登錄: 2024-07-30
查看zby2597的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-19 18:51
輸入的線不應該那么接把。
力所能及,義不容辭!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-21 21:08
觸摸屏的電源,一般不從PLC取得。

至于輸入側,NPN,還是PNP,要看具體的品牌和型號的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
徐敏輝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看徐敏輝的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-21 21:55
輸入點應該接24v輸出的一端,com接24v輸出另一端。觸摸屏應該單獨供電。
qinchuangyi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 309 點
下載積分: 758 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2013-08-15
查看qinchuangyi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-21 23:43
1.輸入沒問題,只是不知輸出是什么型式的,若是晶體管輸出帶不動200V的負載吧。
2.觸摸屏電源一般不會從PLC取得,PLC24V電源通常只是供傳感器用的。
3.溫控儀不接在PLC輸出上,因為溫控儀本身能自己工作。溫控儀是用來控制加熱棒的加棒狀態的,需要配有熱電偶檢測溫度。若是熱電偶斷線或溫度過高降低超出了設定范圍值的話會有兩個到三個輸出(開關輸出),可以作為PLC輸入,用作溫度檢監測用。
whomcfly
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看whomcfly的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-22 09:03
1樓 應該怎么接呢?請指教!
whomcfly
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看whomcfly的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-22 09:14
1樓 應該怎么接呢?
2樓 能說下原因么?我用的是豐煒(VIGOR VH系列的PLC)
3樓 這個PLC輸入點內部有24V電源,是PLC提供的,我在輸入還想接上有緣輸入是不是也要提供外接的24V電源呢?
4樓 輸出是繼電器形式的,感謝您對溫控儀方面提出的見解

非常感謝各位的指教!本人新手 還需要大家多多的幫助!
黑巖射手
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看黑巖射手的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-06 15:38
研究研究
在肇興
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-10-07 11:38
路過看看,同意2樓的說法
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 524(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-12-19
查看xshflove的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-12-18 11:49
如果plc的電源容量夠的話,我想是可以從plc取24v的電源。   
zhunaijiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 185 點
下載積分: 807 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2011-01-09
最后登錄: 2019-11-12
查看zhunaijiang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-12-18 20:09
HMI一般不考慮接在PLCDC24V。要考慮PLC內部DC24V容量
輸入的信號建議用PLC自身的24VDC
點上看風景
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看點上看風景的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-12-19 08:33
如果是繼電器輸出的話沒有什么問題,就是觸摸屏的電源應該是單獨的,plc自帶的電源一般容量較小
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go