hongkong
級別: *
|
請教各位前輩,星三角一直困擾我,想請您們幫我解決這個問題,先在這里謝謝您們對我的幫助。問題是這樣的,一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。如果這樣是對的,那么Y—△降壓啟動怎么理解呢?我用三相電,單相時是220V,三相時是380V,但是在Y—△降壓啟動啟動中接的外接電源都是三相380V.請問這是為什么?他怎么與變頻器相連接時的接法不一樣呢?還有怎么根據需要選電機型號及功率。5.5KW水泵要不要Y—△降壓啟動?謝謝! |
---|---|
|
yyhexf
級別: 家園常客
|
先判斷電機的線圈電壓,如你所說的電機線圈電壓是220V。要星三角啟動的電機必須是三角接法運行的,這時候線圈得到380V電壓,在啟動Y接法時,線圈得到的電壓是220V,也就是起到了減小啟動電流的目的(當然也減小了啟動轉矩)。綜上所說你的那只電機是不能用星三角啟動的。 |
---|---|
|
hongkong
級別: *
|
yyhexf ,您好!謝謝給我?guī)椭,我還不沒白,若電機線圈電壓是220V,外接三相380V(單相/每相220V)三角接法運行時,這時候線圈得到380V電壓,是這樣嗎?那電機的線圈不會燒掉?外接三相380V(單相/每相220V)接成Y型時,線圈的電壓時220V,這樣是對的嗎?這樣,是不是外界外接三相380V(單相/每相220V)電壓時,只有電機線圈是額定電壓380V才適合。 |
---|---|
|
hongkong
級別: *
|
一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。 |
---|---|
|
zzp3000
只要人在 一切皆在
級別: 略有小成
|
電機名牌上標示Y380V;△220V,是指當輸出是三相380V時,就結成Y,.輸出是三相220V時就結成△,這種電機是既可以在三相380V時,使用,也可以在三相220V,時使用, Y—△降壓啟動原理見附件 |
---|---|
|
yyhexf
級別: 家園?
|
所以星三角運行的電機線圈電壓必須是380V的 |
---|---|
|
hongkong
級別: *
|
zzp3000 您好 一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。 這里的三相是不是就是每相380V ,三相220V就是每相220V.若這樣的話 ,該電機的線圈電壓就是380了 |
---|---|
|
steccui
級別: *
|
按規定7.5kw以下的電機可以直接啟動,超過則要考慮降壓啟動 |
---|---|
|
zzp3000
只要人在 一切皆在
級別: 略有小成
|
該電機的每個線圈電壓是220V,原理見附件 |
---|---|
|