一. PLC程序的構成
1.高級程序段(高速處理程序段)
1.1掃描間隔7.1ms,最長掃描時間0.5ms
1.2具有最高的優先處理權
1.3信號處理采用高速處理方式
二.主程序段
從程序頭到END結束指令為止,一個處理周期最少14.2ms
三. 信息數據
1. 報警信息
2. 操作信息
3. PLC開關組數(32組)
四. PLC輸入,輸出信號
1. PLC-CNC(X180以上,Y180以上,R信號)
2. PLC-操作面板(X100-X13F,Y100-Y13F)
3. PLC-機床(X0-XFF,X178-X17F,Y0-YFF)
五. PLC常用信號列表
信號名 信號編號 說明 備注
X X0-X4BF(1216點) PLC的輸入信號
Y Y0-Y53F(1344點) PLC的輸出信號
M M0-M5199(5120點) PLC內部中間繼電器
G G0-G3071(3072點) PLC內部中間繼電器
L L0-L255(256點) PLC內部保持型中間繼電器
F F0-F127(128點) PLC內部中間繼電器 報警信號接口
T
T0-T15(16點) 10MSEC定時器
T16-T95(80點) 100MESC定時器
T96-T103(8點) 100MESC積分定時器
Q Q0-Q39(40點) 10MESC固定定時器
Q40-Q135(96點) 100MESC固定定時器
Q136-Q151(16點) 100MESC固定積分定時器
C C0-C23(24點) 計數器
B B0-B103(104點) 固定計數器
D D0-D1023(1024點) 數據寄存器
R R0-R8191(8192點) 文件寄存器
P P0-P255(256點) 程序編號
K 十進制常數
H 十六進制常數