我這現在有多臺設備都是用的三菱FX2NPLC和三菱觸摸屏,我想用組態分別對多臺設備統一管理控制和監視。望大家支招。還要加什么硬件嗎?
不知哪位大哥幫助一下。
或者說是不是該硬件做不到呀?
[ 此帖被gumeng在2011-09-09 21:40重新編輯 ]
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 21:13
自己來頂一下,不知哪位給個答案吧?
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-18 21:49
我是要用組態,但是每臺設備的485BD通訊口以用在控制變頻器。不知到有什么好的方法嗎?
謝謝了!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-19 21:57
引用
引用第7樓rockyhuo于2011-09-18 23:05發表的  :
看看在觸摸屏還有沒有端口,還有的要加232或者485模塊

每臺設備的PLC都裝了FX2N-485BD,可是用在變頻器通訊了。怎么加呀?
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-20 22:25
引用
引用第9樓rockyhuo于2011-09-19 23:06發表的  :
再加一臺485ADP  (是模塊,安裝在PLC右邊那種模塊,型號好像是這個)

那我去找找看。多謝了!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。