dylei629
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 129 點
下載積分: 641 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2013-05-19
查看dylei629的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-23 23:36
最近我看了一個程序,有點看的有一些苦惱,所以請高手指點迷津,
S7-300的程序,它的很多FC功能程序在OB1里既沒有直接調用,也沒有間接調用,但是程序在實際使用中,F(xiàn)C功能程序的確在執行
我的疑惑在于,F(xiàn)C功能程序在OB1中既不直接調用也不間接調用,可以循環執行?
敬請大家解惑,謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2499 分
在線時間: 9495(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-24 06:43
1、不在OB中調用,F(xiàn)C是不可能運行的。
2、除了OB1之外,300系列還有很多中斷組織塊與診斷組織塊都可以完成調用FC。
如,定時中斷OB35,日期中斷,機架故障中斷,編程錯誤中斷等等。

Good Luck~
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-24 08:20
如果需要確認FC在什么地方被調用,可以使用交叉引用。就知道在那里調用了該FC。
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-02 16:21
肯定在OB中調用,可能你沒發現而已。