樓主  發表于: 2011-08-12 17:34
PLC采集現場的模擬量回來,經轉換存到數據寄存器中,PLC不斷的刷新寄存器的數據,什么樣的觸摸屏做個實時曲線能10ms采集一次PLC寄存器的數據,并馬上顯示到觸摸屏上?就是說PLC可以做到10ms刷新數據,什么樣的觸摸屏可以同步10ms的頻率顯示到曲線上?因為需要觀察觸摸屏曲線在10MS時間內的變化。

是這樣的,現場的一臺儀表輸出0-10V的模擬信號,PLC可以做到10ms采樣一次數據回來,并轉換后存在寄存器里,就是這個觸摸屏和PLC通信的話,觸摸屏的曲線能不能做到10ms采集一次PLC寄存器的值,并實時的顯示到曲線上。



問了幾家好像最快可以做到30ms。大家有知道那種觸摸屏可以做到嗎?

其實用工控機的采集卡是可以實現的,但是編程量太大,所以想考慮PLC+觸摸屏的方案不知道可行嗎?

請高手指教。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-12 18:18
我想用觸摸屏+PLC來實現這個10ms頻率數據的采集,不知道可行嗎?大家有什么好的辦法?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-12 20:40
也不用實時的顯示到觸摸屏上,觸摸屏可以緩沖一下讀取PLC寄存器的值,只要讀出來的是PLC10ms采集到的就行,然后在曲線上顯示,具體怎么做呢
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-12 20:51
中大型的PLC才能完成10MS以下的模擬量采集。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-13 07:53
就是說我這個西門子200的PLC+模擬量模塊,10ms采集一次現場的數據做不到嗎?我監控程序掃描周期低于10ms的啊
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-15 11:36
西門子200的模擬量模塊轉換時間能去到10ms嗎?單通道的刷新時間都不止這個時間吧
剛看了下資料,EM231四通道的模塊更新時間是425ms,所以就算你的PLC掃描周期和通訊時間低于10ms也沒有意義,況且你的上位機通訊刷新時間未必能控制在10ms內,觸摸屏的話基本在100ms以上