樓主  發表于: 2011-08-03 10:11
我想把高速記數器和一些文本顯示器寫入PLC的變量值在掉電時存入EEPROM中,以實現永久保存,
程序中斷電時用什么觸發條件來實現呢???
因為這些都是變化的數值,所以只能在斷電時才寫入EEPROM.
狀態位中SM0.0始終為1,如果用他的反可以嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-11-30
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-03 10:13
既然是不斷變化的數值,那用SM0.0就行啊。
kkxiaole
6ES5要不
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 146 點
下載積分: 704 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-07-28
最后登錄: 2013-03-18
查看kkxiaole的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-03 11:46
是啊,用SM0.0啊
銷售西門子PLC QQ719884012
cgyu5892483
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 180 點
下載積分: 576 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-10-30
查看cgyu5892483的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-03 17:12
都斷電了,CPU還能運行?
cgyu5892483
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 180 點
下載積分: 576 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-10-30
查看cgyu5892483的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-03 17:23
都斷電了,CPU還能運行?


要實現掉電保持,直接數據塊里,設置掉電保持區即可。
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-07 17:43
謝謝大家,SM0.0是每個周期都在寫,用不多久就報廢了,
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-11-30
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-08 07:51
引用
引用第5樓akang8612于2011-08-07 17:43發表的 :
謝謝大家,SM0.0是每個周期都在寫,用不多久就報廢了,

不知道你是咋寫的,我們這的噴涂自動線都這樣用了3年了也沒出現樓主說的用不多久就廢了的情況。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-08 14:51
樓上,你家的PLC用SM0.0控制將數據寫入EEPROM用了三年沒問題?才怪!寫入EEPROM次數的不能超過100萬次,高于100萬次,EEPROM就會損壞!
如果樓主需要保存的數據量不大,可以用MB0-MB13這14個字節,斷電后自動寫入EEPROM;如果14個字節不夠用,可以用一個UPS不間斷電源來給PLC供電,再用一個繼電器,電源上電就吸合,給PLC信號,電源斷開后繼電器斷開,利用PLC這個輸入點的下降沿信號觸發數據保存操作,具體方法參照系統存儲區SMW32和SMB31的使用方法;如果數據量較大,建議樓主不要用寫入EEPROM的方法來保存數據,還是花100塊錢買個電池吧!
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-09 14:29
7樓的朋友解釋的很好,謝謝!!!謝謝大家
plc999
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plc999的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-09 17:48
路過學習了!
回收回收西門子PLC,三菱PLC,歐姆龍PLC,大量回收西門子PLC及模塊,三菱PLC,AB PLC、變頻器、人機界面、觸摸屏等工控產品。
長期大量收購西門子PLC
Q*Q:1512 022 033 CALL:135 3355 0020
netliuhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看netliuhao的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-15 21:21
7樓才是高手
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-08-16 21:29
西門子好是好、就是不帶電池、上次我沒辦法、只得加電池、三菱它都帶