• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
czvisitor
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看czvisitor的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-25 22:23
KV2000無感矢量變頻器的,剛開始時可以的,后來把它恢復成出廠值就不能調節了,是怎么回事?要怎樣才能恢復?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-26 06:44
主頻率給定方式  設成電位器調節(你這個變頻器的說明書上不一定這樣寫,但一定有類似的指令)。
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-26 07:04
引用
引用第1樓匯榮鋁業于2011-07-26 06:44發表的  :
主頻率給定方式  設成電位器調節(你這個變頻器的說明書上不一定這樣寫,但一定有類似的指令)。

檢查變頻器主頻率給定方式 設置
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-26 07:06
有時電位器壞了也有可能
我最愛的女孩
YYD   不得要領.....
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 239 點
下載積分: 780 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-06-24
最后登錄: 2014-04-11
查看我最愛的女孩的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-26 08:30
0-10V的信號輸入  調好了 不要亂動  我們做售后的  這種問題 最不愿意幫了   調好了  亂調   
yorkeychen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 133 點
下載積分: 675 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2010-07-06
最后登錄: 2013-06-20
查看yorkeychen的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-26 08:51
看說明書,里面說得很詳細的。。。
czvisitor
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看czvisitor的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-07-26 09:06
那時在按鍵板上操作,還是得通過電腦重新設置?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-07-26 09:08
恢復出廠設置以后就只能在面板設定頻率了,你要重新修改參數改頻率為外部操作
czvisitor
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看czvisitor的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-07-26 09:17
哦,因為是才剛開始接觸變頻器,要靠變頻器控制電機轉速,看了幾天說明書,就按照里面的說明,操作了出廠值,后來發現電位器不起作用了,以為是哪里壞了。。。。
czvisitor
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看czvisitor的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-07-26 09:20
是準備和三菱PLC的FX-2N控制變頻與電機的,那到時候是不是就可以使用電位器了?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-07-26 10:13
控制模式的選擇是關鍵。但是我想你的其他一些參數你最好修改或者查看一下,比如加減速時間,電機額定轉速等一些參數。
zjl140519903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 463 個
工控威望: 4513 點
下載積分: 4594 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-10-29
查看zjl140519903的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-07-26 19:17
就按7樓說的,改一下頻率來源參數為外部控制即可。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go