• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
picongxi
持之以恒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 108 點
下載積分: 583 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2022-04-15
查看picongxi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-24 22:24
請教各位工控師傅,我廠一臺歐陸590+直流調速器設置為電流控制的,工作一直正常,停機一天后開機勵磁電壓升到360V左右(額定220V),電流升到30A左右(額定12.9A)。后改成電壓控制,電壓調到45%后勵磁電壓降到180V左右,電流降到10A左右,可正常工作。電機檢查過,絕緣搖過沒問題,風機也正常。
zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-24 22:47
一切正常就好了。

是不是停機前有動過里面的參數,本來就是電壓控制
好好學習
ghost.net
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 560 點
下載積分: 2849 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2012-08-02
查看ghost.net的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-25 03:00
沒接觸過。
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-25 11:34
調后保存一下參數
臥龍灣
學習是寶
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 675 點
下載積分: 16432 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-02-21
查看臥龍灣的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-31 12:05
再調回電流控制實驗一下,如電壓控制能使用就繼續
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-31 12:52
我一般也都用電壓控制  電流控制不那么好  
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-07-31 12:58
我也有遇到過類似問題  有些時候恢復一下出廠 再調較過就行啦  我遇到過幾次這樣莫名其妙的問題  也都這樣莫名其妙的搞好啦  事后也沒發現哪里壞了情況 軟件的問題有時確實有點難說
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-07-31 13:00
最重要的是你把它搞定了  這比什么都好
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-07-31 13:01
至于為什么  有些時候還真不好說
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-07-31 13:24
你的電機歷磁沒被燒掉 你就應偷笑啦  
wjmdtt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 261 點
下載積分: 1301 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2024-09-25
查看wjmdtt的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-11 19:22
可從新校準電流設置,確認是否正確;同時在斷電情況下測試電機阻值等,按額定值精略計算I,看是否相差無幾。
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-04 17:30
那肯定是參數被修改了,原來就是電壓控制
綠色的微笑
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go