picongxi
持之以恒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 108 點
下載積分: 583 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2022-04-15
查看picongxi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-24 22:24
請教各位工控師傅,我廠一臺歐陸590+直流調速器設置為電流控制的,工作一直正常,停機一天后開機勵磁電壓升到360V左右(額定220V),電流升到30A左右(額定12.9A)。后改成電壓控制,電壓調到45%后勵磁電壓降到180V左右,電流降到10A左右,可正常工作。電機檢查過,絕緣搖過沒問題,風機也正常。
hujiakai11
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 2880 點
下載積分: 1979 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2011-07-12
最后登錄: 2017-11-09
查看hujiakai11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-06 20:54