請叫一下:
    想用NPN型接近開關去控制PLC的輸入端口(原來是行程開關  接法就是COM--行程開關常開--X0),NPN型接近開關我用萬能表量了一下,棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電,也就是說黑線與棕先搭在了一起,,在接近開關ON時,黑線為0V,也就是說黑線與藍線搭在了一起,請問一下懂行人,該如果去接。如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X(jué)0,那么在接近開關OFF時,不是PLC上的COM和XO之間有一個24V的電壓??這樣會不會燒壞PLC?不敢試,也許不是這樣接的?請高手指教,謝謝。
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-05-23
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 09:20
“如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X(jué)0.....”三菱的com已經和內部開關電源的0v連接了,所以只能接NPN型的。
混灌水區的!
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-25 18:17
手冊上有外接電源圖
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-03-25 21:33
謝謝各位:
    這個圖我也看過了,但這個圖只能說明在接PLC上自帶的電源的時候的接法。我的意思也許2樓的仁兄沒有明白,主要是

1《在接近開關OFF時,黑線帶+24V電》這樣正常嗎?是不是我買的NPN接近開關的特例,還是全是這樣的。
2  那么在外接開關電源的情況下,帶+24V的黑線會不會燒壞PLC。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-03-26 09:17
我們公司有銷售FX2N-48MR-ES/UL  FX2N-64MR-ES/RL 等型號

PNP和NPN都可以用
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-05-23
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-03-26 10:40
1 我不知道你那個“黑線帶+24V電”是在什么情況下測的,是傳感器用plc內部電源黑線接入輸入點X,還是傳感器單獨連接外接電源,沒與plc連接。
2  因三菱PLC 把COM點在PLC內部與負極連接,所以輸入點開路時都是高電平(24V+),不管你接沒接那個接近開關。
3  如果你單獨把那個npn傳感器接電,上述中“棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電”,那個黑線用電表測量時應該不到24V,在23V左右,這是三極管本身的特性造成的,只是個斷開的狀態,也就是說如果此時你在黑線和藍線間連個24V指示燈,它是不會亮的。
4  一般的plc輸入模塊都采用的是雙極型光耦,如果plc輸入部分,內部沒有接自帶電源,可通過外部電源接入com的極性,選擇源型或漏型輸入。比如樓上站長所說的那個,或者西門子的,F(xiàn)X3U好像也是。
5  如果你用的是三菱的PLC輸入模塊內部已經接電,最好不要再接外部電源,萬一它見了鬼的壞掉了沒地方說理,千萬別來找我(我也知電源可以并起來用,但可能會影響使用壽命,沒試過)。除非經過專業人士對其內部電路進行修改,把內部電源與輸入斷開。
6 說明書上有一個圖是四線的傳感器,為外接電源的,但市面上的4線一般都是,兩根電源另外兩根是選常開常閉用的(也就是說傳感器的工作電源和信號電源是共在一起的),我只見過5線的好像有圖上那樣用的。


也不知道我說沒說明白。
[ 此貼被一天賊忙在2008-03-26 10:50重新編輯 ]
混灌水區的!
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-03-26 12:47
棕線接+24V  藍線接COM ,黑線接X(jué)00 (NPN型)
ccc.1860
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ccc.1860的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-03-26 21:47
好東西,不錯!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-03-27 10:11
不會燒壞,等電位!
srgb121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 197 點
下載積分: 683 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2018-04-21
查看srgb121的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-03-28 22:07
NPN接近開關OFF時,黑線帶+24V電,是正常的.因為ＮＰＮ接近開關ON時是低電平輸出的平時是高電平輸出的(我用的很多都是這樣的)   關于外部電源接在PLC輸入上好象沒什么事,我有一次這樣接過PLC輸入指示燈就不亮了好象保護了我就馬上關了
zhugw_690420
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhugw_690420的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-03-29 13:44
外接開關電源可以,棕色的接+24V藍色的接0V連COM端黑色的接輸入端.
yygy374278
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yygy374278的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-03-30 22:06
你想要改PNP的很簡單啊!找一繼電器轉換過來就OK了!
  • «