• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-05 22:49
我用接觸器接220V電熱管Y型接法,ABC每一相上接4根管子,如果A相上壞了2根管子,或A相4根全壞了,會出現什么情況呢,會不會因為三相不平衡而產生電氣火災。??
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-05 22:52
保證電阻值一樣,加斷路器,星形點接地。比較安全。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-05 23:07
怎么保證啊,電熱管壞了,肯定沒有阻值了。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-05 23:41
星形點應該接零,而不是接地。最好盡量三相負載大少平恒。
注冊中心
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 12113 點
下載積分: 17575 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2023-08-04
查看注冊中心的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-06 06:50
只要星形點接零,應該不會引起電氣火災
ywx51698
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 114 點
下載積分: 616 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2019-04-22
查看ywx51698的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-06 06:59
加裝一漏電保護器,應該不會,設備安全還需要日常檢查及保養。
liupengshuai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liupengshuai的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-07-06 08:04
星形接零,只要零線不壞,不會有問題,我有一個烘箱也是這樣接的,一直在用,最好加漏電斷路器。
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-07-06 08:53
沒必要上面說的加漏電保護,只要星點接零即使燒了,繼續能用
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-07-06 12:23
那接零的話,零線不是要比相線還要粗了???
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-07-06 13:54
零線和相線一樣粗就可以了,因為零線上的電流永遠不會超過最大相線,最多相等。你的基礎知識有點缺。
簽名無效了,麻雀不見了!
jetfondy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 253 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2019-05-30
查看jetfondy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-07-06 15:02
加裝漏電斷路器是必須的,因為當電熱管的電熱絲將壞的時候,會變形容易靠到電熱管的外殼,這樣會造成加熱器外殼帶電,但是電熱管會正常工作,這樣會帶來人身安全的問題!中線接零也是必須的,零線接到三相四線漏電斷路器的零線即可。
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-04-06
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-07-06 15:17
不用接零線,但為了安全起見,最好要裝漏電保護開關,地線一定要接好。不會有什么問題的,如果燒了一組,加熱的功率減少而已。另外兩相還是會繼續加熱,要是每相安裝電流表監測,壞了一組馬上就知道了。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go