樓主  發表于: 2011-07-03 22:08


此程序不是要先接按下X1 才開始工作循環嗎?
咋一通電就開始了呢?
是那里出錯了。
[ 此帖被lizhanan在2011-07-03 22:47重新編輯 ]
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-04-24
查看xlqlh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-03 22:49
可能X1點輸入有問題,你換個輸入點,把X1換成X2或其它的輸入點再試試
秦漢
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-28
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-04 09:35
初始狀態用M8002。
lizhanan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lizhanan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-04 12:36
用M8002也一樣
應該是程序那里出錯了
農夫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 340 個
工控威望: 4630 點
下載積分: 14608 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2023-12-16
查看農夫的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-04 13:07
第一個是M8002  可能XI你接反了 X1接常開觸點或者接常開以后問題沒有解決就換一個X點試1下
李新文
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看李新文的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-04 20:11
不可能的,應該是x1接常閉點了
lizhanan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lizhanan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-07-04 21:00
問題已解決
原因是我用的FX1N PLC 所有狀態器S都有停電保持功能 程序進入循環就出不來了,而程序里也沒設停止按鈕
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-10-31
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-07-04 22:48
那你說的一上電就工作是啥意思,X1沒按下就開始工作了,是嗎?程序是沒問題的
樓主留言:
yes
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-28
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-07-05 06:31
引用
引用第6樓lizhanan于2011-07-04 21:00發表的 :
問題已解決
原因是我用的FX1N PLC 所有狀態器S都有停電保持功能 程序進入循環就出不來了,而程序里也沒設停止按鈕

那你的程序根本就沒問題,也不是什么停電保持。FX1N中的所有狀態繼電器都有全點停電保持功能。主要愿意還是你沒設置停止按鈕。