nuswulin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 217 點
下載積分: 490 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2016-11-26
查看nuswulin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-03 16:27
各位前輩,你們誰有S7-200內置脈沖Q0.0 Q0.1控制三菱伺服MR-E-70A的接線圖?在下跪求賜教.
請做過此方案的前輩給在下一份.郵箱地址:1076730540@qq.com
在下現在此拜謝了!
yangyg125
豈能事事如意,但求無愧于心!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 316 點
下載積分: 977 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2008-05-12
最后登錄: 2022-02-27
查看yangyg125的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 11:35
如果你用的S7-200的型號是CPU224XPSi,那你直接把內置脈沖Q0.0 Q0.1接三菱伺服的PP,NP腳位就行了。如果你用的S7-200的型號不是CPU224XPSi,那就得用光耦轉了。因為CPU224XPSi是西門子針對日系伺服出的,是漏型輸出,而其他的型號都是源型輸出。
本人也是新手,沒親手做過,以上僅供參考,如有謬誤,還請大俠們指正。
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-03-02
查看hongma110的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-05 18:15
要接2K的電阻的
857395398
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 218 點
下載積分: 584 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2024-11-03
查看857395398的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-02 19:31
頂!。!
dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-02 20:23
一樓說得對,我也遇到了這個問題,可是用什么型號的光耦呢?大家有沒有用過的?
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 430 點
下載積分: 9874 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-08-31
查看xcaq123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-02 08:59
S7-200與三菱伺服MR-E接線圖 需要的趕快下載!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(陳榮興) 騙子
  • 下載積分:+1(leiguosheng)