樓主  發表于: 2011-06-27 14:19
為了學習,
我才在網上用了大幾百元的錢,
買了一臺FX1N-40MR-001的PLC。
今天收到。
通電后發現,
POWER燈亮,
RUN不亮,
ERROR燈閃爍,
過幾秒鐘的時間后,POWER和ERROR燈一起熄滅。
再過一段時間通電,又重復以上過程。
因閃爍時間較短,所以,無法檢測。
暈,不知哪里出了問題。


因不好退貨,想請高手幫忙修理。

QQ:823429356
dream8888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dream8888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-27 14:37
通上電先往里傳一個正確的程序,看看有何反應!
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-27 15:32
隨便寫個正確的程序傳上去,如果還是這問題,那個你的PLC就壞了。
傷心之淚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 143 點
下載積分: 569 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2011-04-02
最后登錄: 2022-11-24
查看傷心之淚的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-27 15:56
先建個空程序傳進去;看看是不是還這樣!如果好了;說明是里面有一個問題程序!
相互學習
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1079(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-10-22
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-27 15:57
先清空PLC內存再試試看。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
控123
走自己的路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 921 點
下載積分: 2212 分
在線時間: 1072(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-10-26
查看控123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-27 16:03
清空PLC內存
魚鷹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 177 點
下載積分: 703 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2012-08-19
查看魚鷹的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-27 18:13
請教高手:插上電源,迅速測量直流24伏只有2伏,是否能確定PLC電源板有問題。
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-27 18:31
硬件問題你應退貨
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-27 18:39
三菱PLC電源的電路圖我本來發了上來,但被網管刪了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-27 18:54
24V沒有的話估計是電源模塊有問題了。我建議你拆下電源模塊。檢測電源模塊看有沒有24V和5V的電壓輸出。逐步排查
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-27 18:57
程序出錯的話。POWER燈應該不會熄滅的.。
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-06-27 20:52
一切等輸入程序之后看效果再說,這是罪基本的方法了