24樓  發表于: 2011-06-27 21:33
謝謝大家關注,問題已解決。問題出在:由于別的原因,這臺機的PLC和接近開關用的不是同一個開關電源,我后來把接近開關與 PLC共用一個開關電源問題解決了,PLC輸入側的COM不用與外部電源的負極短接(當然可能短接也行,反正我沒短接也行)。謝謝大家!
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-18
查看rosephy的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-06-28 12:32
額,這個問題看下說明書就能解決的,F(xiàn)X的內部24V電源回路和外部的是不能隨便短接滴
  • «