向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-18 09:11
   各位老師兄弟姐妹早上好!小弟第一次買了一塊MD306L文本屏來學習,但不知怎樣用,附圖是我編的梯形圖,如要用文本屏改變T0和C0的數據,那梯形圖該怎樣編?文本屏又該怎樣設置?望各兄弟姐妹指導指導,謝謝!
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1079(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-10-22
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-18 09:14
編程的時候要指定寄存器與文本的相對應就可以。如 OUT T0 DO ,   OUT  C0 D1
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lu831226) 熱心助人
  • 溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
    lu831226
    代理施耐德西門子等品牌的元件!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 312 個
    工控威望: 541 點
    下載積分: 2493 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2011-04-03
    最后登錄: 2020-09-26
    查看lu831226的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-06-18 09:30
    沒有用過,但是我覺得樓上解釋正確!
    QQ32135553
    燕少輝
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看燕少輝的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-06-18 09:31
    把梯形圖的CO K100 改成C0 D0; TO K40改成T0 D5  
    在文本的組態軟件里添加兩個寄存器,第一個寄存器號選擇D0 寄存器性質選擇:設定
    第二個寄存器號選擇D5  寄存器性質選擇:設定
          
    向錢沖
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 285 個
    工控威望: 428 點
    下載積分: 4456 分
    在線時間: 455(小時)
    注冊時間: 2010-10-05
    最后登錄: 2020-08-10
    查看向錢沖的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-06-18 16:36
    謝謝各位的指教!因這幾天比較忙,有時間再試,如有新的問題望大家再多多指教,論壇里因有你們這樣的熱心人而精彩,謝謝!
    liuhanqi
    活著就要做貢獻!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1228 個
    工控威望: 3725 點
    下載積分: 6181 分
    在線時間: 378(小時)
    注冊時間: 2008-03-04
    最后登錄: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-06-18 16:51
    1樓說的對,頂!
    學無止境,永遠是學生。
    linglong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 299 個
    工控威望: 442 點
    下載積分: 1415 分
    在線時間: 1161(小時)
    注冊時間: 2008-07-13
    最后登錄: 2024-11-01
    查看linglong的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-06-19 14:46
                  把梯形圖的CO K100 改成C0 DXXX; TO K40改成T0 DYYY  
                  在文本的組態軟件里添加兩個寄存器,第一個寄存器號選擇DXXX 寄存器性質選擇:設定
           第二個寄存器號選擇DYYY  寄存器性質選擇:設定
    實際應用中,你最好用斷電保持的寄存器,要不你停一下電就要重新設數據了,這要看你用什么牌子PLC ,每家的斷電保持的寄存器都不一樣
          
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人
    linglong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 299 個
    工控威望: 442 點
    下載積分: 1415 分
    在線時間: 1161(小時)
    注冊時間: 2008-07-13
    最后登錄: 2024-11-01
    查看linglong的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-06-19 14:49
    還有你程序不太對
    LD X2                OUT C0 K100     該為   LDP   X2      OUT     C0    DYYY
    xlqlh
    秦漢
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 375 個
    工控威望: 1888 點
    下載積分: 14144 分
    在線時間: 122(小時)
    注冊時間: 2011-03-28
    最后登錄: 2021-04-24
    查看xlqlh的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-06-19 22:14
    T0,C0的數據間接指定,有D即可
    秦漢
    心情車站
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 147 點
    下載積分: 567 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2010-11-13
    最后登錄: 2016-10-11
    查看心情車站的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-06-19 22:26
    頂頂頂頂頂頂