yangming0303
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 608 點
下載積分: 7371 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2023-09-15
查看yangming0303的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-17 16:52
最近我們公司來了一批機器,用的是三菱PLC,在觸摸屏(Navigator+TM)上設了一個溫度,在該界面溫度可以運行正常,但切換到下一個界面不起作用,恢復到原來的狀態,是否是觸摸屏程序的問題,還是別的??????請各位高人指點。
發射點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 4675 點
下載積分: 5101 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2021-11-16
查看發射點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-17 19:46
說的不夠清晰
不懂
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-18 09:36
應該是屏幕的程序有問題,仔細檢查下變量!
QQ32135553
yangming0303
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 608 點
下載積分: 7371 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2023-09-15
查看yangming0303的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-20 13:22
已解決,多謝了,是程序的問題。
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 2856 點
下載積分: 27132 分
在線時間: 751(小時)
注冊時間: 2007-10-13
最后登錄: 2024-04-03
查看wushuxin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-24 09:55
沒什么問題,我想該界面是運行和監視畫面,正常工作時不讓你進入其他界面,這樣可以防止亂設置和誤操作。