樓主  發表于: 2008-03-17 17:01
我剛在學習step7 編程軟件遇到一個問題
我想用一個call 指令 可是在按鈕欄里()里面 沒有call指令  ? 為什么
他應該在哪里?

然后我換到STL 環境下
輸入
CALL  0
按回車  自動變成
CALL  SBR_0:SBR0
在接下來的
輸入:
SBR  0
就出錯了。不知道為什么
請教 怎么做的!
謝謝!!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-17 17:12
請您描述清楚,不要省略,Step7中有Call指令,用于調用功能或者功能塊。

Step7 MicroWin中Call指令不作為標準指令,且只能用于調用子程序。
在項目欄中的調用子程序中雙擊子程序來完成調用。


Call的格式是: Call  符號名:地址名  子程序參數
因此,SBR 0是錯誤的,地址名的字符之間不允許空格,而SBR_0是符號名。

以上!

Good Luck!
shilifa
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shilifa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-17 17:31
對不起 我還是沒弄清楚
比如我現在有這樣一程序
Network  1
LD        SM0.1
R          Q0.0
CALL    CALL  SBR_0:SBR0

Network2
LD        SM 0.0
END

Network3
SBR      0( 這個地方出錯了,但是這地方應該怎么輸入呢?)
......

麻煩呢。
[ 此貼被shilifa在2008-03-17 17:50重新編輯 ]
shilifa
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shilifa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-03-17 17:51
沒人help 嗎?
救救我啊
謝謝了
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-03-17 21:07
cvlsam已經說得很清楚了
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com