請教高手,前幾天在現場調試設備程序的時候,筆記本電池沒電了,就在把外接電源插上的瞬間PLC里面響了幾聲,打開一看主板燒壞了,電腦的串口也壞了!到現在也不知道原因!望高手指教!謝謝!
wgg945
學無止境
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 135 點
下載積分: 464 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2010-04-03
最后登錄: 2015-10-11
查看wgg945的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-09 11:41
沒見過,或許是碰巧吧。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-09 12:22
PLC的接地經過你的適配器連接的筆記本的低形成了回路了。估計電腦和PLC這兩個的接地,有一個是負極接地,有一個是正極接地。

為了防止出現情況,我一般是把編程通訊線的屏蔽層或者接地直接斷開。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
numen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 227 點
下載積分: 481 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-11-29
最后登錄: 2024-12-22
查看numen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-09 12:38
樓上說的對,為了安全和抗干擾,我現在的做法是:不能保證接地可靠的情況下,寧可不接地。
小狼狗
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小狼狗的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-09 19:35
前幾天也是把觸摸屏的USB給燒壞了,查了一下原因好象是兩者沒有同接地或不等電位,我的方法是把兩者的地同連在一起、
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-09 22:28
樓上的二位師傅分析的有理,可能是PLC的內部24V電源+24V在設備安裝時共地了.
lljwtt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 448 個
工控威望: 565 點
下載積分: 6331 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2008-11-14
最后登錄: 2024-12-22
查看lljwtt的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-12 12:12
我一般全部共負極
minyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 307 點
下載積分: 955 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-02-25
最后登錄: 2024-12-11
查看minyuan的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-13 19:08
沒見過,或許是碰巧吧。
科技改變未來
知識就是讓你禿頭的力量
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 758 點
下載積分: 10387 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2024-11-06
查看科技改變未來的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-14 19:12
路過學習學習
wshwsh123tm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wshwsh123tm的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-15 01:30
看看。
張志杰
( ⊙ o ⊙ )啊!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 156 點
下載積分: 573 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2010-01-31
最后登錄: 2024-12-03
查看張志杰的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-16 18:45
路過 看看
lxlsys
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 254 點
下載積分: 449 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2024-11-29
查看lxlsys的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-11-07 21:58
很有可以是地線跟哪個P24要么N24短路了,PLC的地有時真不要接的好
  • «