本人現在做一稱重配料項目有三種液體三種粉體,液體一個稱重傳感器,粉體一個稱重傳感器,傳感器是MV信號,通過變送器轉換成4-20MA然后進入三菱模擬量模塊,現在是不開變頻器時,有零點幾公斤的波動,一開變頻器就有7到8公斤的波動,傳感器的線也是屏BI線,接地也沒有作用,希望兄弟幫忙!!
luobin0739
提高技術,提升服務。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1363 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2008-01-31
最后登錄: 2020-04-18
查看luobin0739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-07 22:28
怎么沒有人回帖,大家一起來討論一下如何克服這種干攏,對于變頻器干攏我現在可是怕了
spc_cll
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 323 點
下載積分: 923 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-08-08
最后登錄: 2020-09-10
查看spc_cll的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-07 22:41
1.變頻器線隔離布置
2.信號屏蔽線兩端分別接到傳感器激勵電源的地上
3.程序里加數字濾波

這是我以前做項目時使用的方案,信號基本就在2個數字量內波動了
回隆
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 199 點
下載積分: 534 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-10-24
最后登錄: 2024-09-06
查看回隆的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-08 20:48
呵呵,朋友有點難度
dhc1982
電氣小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1833 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2011-05-18
最后登錄: 2018-02-01
查看dhc1982的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-08 23:08
學習啦
我是電氣小白 多多指教
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-09 07:48
電源紋波沒有處理好!
尉遲恭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 5552 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-22
查看尉遲恭的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-09 19:38
重新用法碼校正可以排除故障
lljwtt
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 448 個
工控威望: 565 點
下載積分: 6331 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2008-11-14
最后登錄: 2024-12-22
查看lljwtt的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-12 12:33
學習了,還是要理論加實踐。
luobin0739
提高技術,提升服務。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1363 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2008-01-31
最后登錄: 2020-04-18
查看luobin0739的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-18 22:34
多謝以上朋友的見意,我用的是A系列的PLC,可是變頻是經常性啟動停止的,你不可能在計量的過程,如果變頻起動,你又進行一次清零吧,現在這個問題這么長時間,到目前還是令我頭疼不已的問題,還是望朋友多提意見
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-19 11:35
稱重系統電源與變頻器電源分開安裝
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
相逢是緣2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 222 點
下載積分: 679 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2009-02-24
最后登錄: 2024-05-24
查看相逢是緣2的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-20 21:36
給變頻器輸入輸出都加電抗器試試
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-04-24
查看xlqlh的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-06-20 23:06
我也有這方面的問題,請高手解答