樓主  發表于: 2011-06-06 12:57
三菱 F920GOT-BBD5-K-C  文本中的“m"軟元件按鈕開關,為何按下時,PLC沒反應?
wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 396 點
下載積分: 392 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-06 13:46
檢查兩者的程序是否下載成功,兩者通訊是否正常,軟元件選擇是否正確
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-06 14:21
呵呵,如果你的程序每個掃描周期都把你人機給復位了,你的命令有可能沒有用了,看看你的程序多尼所操作的M有影響不
zjl140519903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 463 個
工控威望: 4513 點
下載積分: 4594 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-10-29
查看zjl140519903的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-06 20:22
這本身是一臺自動送料機(舊機),現在不能自動運行,當文本中的m能閉合的話,就能自動運行。
zjl140519903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 463 個
工控威望: 4513 點
下載積分: 4594 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-10-29
查看zjl140519903的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-06 20:37
圖片:
x002   為手,自動轉換。
y3   為啟動中間繼電器。
只有m30  或m35  閉合才能運行,問題是怎么搞它都不閉合。
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-04-24
查看xlqlh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-06 20:42
有可能M30或m35被其它占用,或被復位,記住,程序是復位優先,是否有雙線圈輸出。
秦漢
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-07 09:48
監控看看plc的點工作了嗎?
zjl140519903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 463 個
工控威望: 4513 點
下載積分: 4594 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-10-29
查看zjl140519903的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-07 14:12
沒有監控它,如果把plc與文本的電纜拔掉,插上plc與電腦的電纜線,那文本中的m位開關可以用仿真啟動它吧?
左邊的幸福
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看左邊的幸福的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-07 14:44
支持一下。。  
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158550 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-07 15:23
引用
引用第7樓zjl140519903于2011-06-07 14:12發表的  :
沒有監控它,如果把plc與文本的電纜拔掉,插上plc與電腦的電纜線,那文本中的m位開關可以用仿真啟動它吧?


可以這樣做---用ALT+1鍵啟動強制操作。
zjl140519903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 463 個
工控威望: 4513 點
下載積分: 4594 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-10-29
查看zjl140519903的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-09 21:33
謝謝大家支持,此問題已解決。屬于設置錯誤引起。
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 296 點
下載積分: 531 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2024-09-10
查看憶江南的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-06-09 21:41
可以重新做一個新工程試一下,看在新的工程里能否正常。這種情況往往是雙線圈可能性比較大,或者被復位(重點查批復位)。