wj83123085
學海無涯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 111 點
下載積分: 549 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2010-01-10
最后登錄: 2017-04-18
查看wj83123085的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-03 20:05
就是PLC輸出端有控制變頻器控制端,有直流24V,有交流220V。因為想節約PLC輸出端點數,可以共用直流24VCOM端控制變頻器的控制端嗎?
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-03 20:25
節約點數跟這個有什么關系呢
QQ32135553
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 4121 點
下載積分: 35049 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2024-08-28
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-03 20:51
可以的!
tdkpm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 237 點
下載積分: 1598 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2006-08-22
最后登錄: 2024-10-31
查看tdkpm的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-04 00:16
有源型輸入和漏型輸入,好好看一看說明書,有接線圖,不要接反了,若接反了可能會燒壞PPLC輸出點
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-04 00:50
你用的若是繼電器輸出完全可以,只要滿足電流流向即可,這個與你COM端接的是0V,5v,12v,24v沒關系,
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-04 10:14
SD相當于0V呵,一般都是SD接COM
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水