樓主  發表于: 2011-06-02 19:51
雙擊圖片可放大查看

這是控制空氣壓縮機(活塞式)的一個電路示意圖,看不明白,請高手解釋下原理!謝謝
電路圖

圖中的時間繼電器,1同3,8同6是常開觸點。1同4,8同5是常閉觸點。3同5是相連的。

可以從電路示意國看到兩組線圈,像變壓器一樣的,實物圖見下圖
線圈實物圖
[ 此帖被lucas在2011-06-02 20:07重新編輯 ]
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-02 19:58
說明白點,是控制上面的  有逆變電路。計時器控制接觸器,接觸器控制壓縮機馬達?
lucas
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-02 20:03
這是控制空氣壓縮機(活塞式)的一個電路示意圖,看不明白,請高手解釋下原理!謝謝
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-02 20:13
是不是還有其它元件沒有畫出來!
QQ32135553
wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 396 點
下載積分: 392 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-02 20:17
電路原理圖能不能再清楚一點
wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 396 點
下載積分: 392 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-02 20:18
剛才是顯示問題,現在清楚了
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-02 20:20
就只有這些東西,一個時間繼電器,一個接觸器,一個壓力開關,兩個像變壓器的東東,還有一個小板,上面焊有6個二極管
wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 396 點
下載積分: 392 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-02 20:31
能否提供一下時間繼電器的型號
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-02 20:32
看起來像一個以時間繼電器為啟動/停止控制元件的電路,這個電路好長時間沒畫過了,忘記了,有時間了畫出來看看是不是
圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-26
最后登錄: 2014-02-16
查看圓家人控工的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-02 20:38
因該是這樣的吧,合上開關,按下啟動按鈕,電源供電給3組整流2級管接通2線圈,在時間繼電器延時動作接觸器吸合,電機啟動,2個線圈通電(估計是剎車),壓力到達后,接觸器動作,2線圈斷電,剎住電機,估計就是這原理
givemepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2023-05-30
查看givemepower的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-02 20:43
六只二極管是對互感器的電流進行整流,這個信號主要是檢測馬達是否過流。
屬于個人意見。
wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 396 點
下載積分: 392 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-06-02 20:51
說的不一定對,僅供參考,兩個類似變壓器的東西一次側串接在主電路中是用于限制電動機啟動電流的,它的阻抗根據二次的接通或斷開發生變化,二次的接通或斷開靠時間繼電器的接點來實現的。