樓主  發表于: 2011-05-25 17:21
S7-300 CPU317-2通過DP口與S7-300  CPU315掛的CP342-5通訊,不知在STEP7中如何進行硬件配置?在NETPro中該如何配置?我們在CPU317和CPU315中都編了FC1(DP-SEND)和FC2(DP-RECV),但是通訊不正常?這是怎么回事?那位高手能指導一下謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-25 22:03
參考《西門子工業網絡通訊指南》一書中關于CP342-5DP通訊的詳細介紹!