三菱FX-1S的PLC輸出點很容易燒壞怎么辦?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-07 16:18
引用
引用樓主zengxingdong于2008-03-07 15:59發表的 輸出點容易燒壞怎么辦 :
三菱FX-1S的PLC輸出點很容易燒壞怎么辦?


因斷開電機,離合器,電磁線圈等電感性負載時,會產生很大的反電動勢,導致接點壽命縮短,為了吸收反向電動勢,建議使用接點保護電路。

在負載并聯非線性電阻,這種方法可以用于交直流回路中;蛘咴诰路中使用電容電阻保護電路,但是值得注意的是,使用二極管的保護電路只能用于直流回路中。

以上!

Good Luck!
本帖最近評分記錄:
  • 威望:+1(YMMFA) 熱心助人
    天高云淡
    一路上有你
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 87 個
    工控威望: 197 點
    下載積分: 685 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2007-12-06
    最后登錄: 2018-01-23
    查看天高云淡的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-03-07 16:18
    不要直接把220V電壓接進PLC,用中間繼電器轉換后不可以嗎
    一路上有你
    wsir123
    日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 4 篇
    發帖數量: 1504 個
    工控威望: 5491 點
    下載積分: 24426 分
    在線時間: 818(小時)
    注冊時間: 2007-01-22
    最后登錄: 2024-06-09
    查看wsir123的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-03-07 16:35
    你的是R,T,S哪種輸出?若頻繁的話,一般加轉接繼電器,另外,可參考一樓。
    [ 此貼被wsir123在2008-03-20 18:39重新編輯 ]
    保持每天一點小進步足矣。。。
    xieshaokui
    王者榮耀是毒藥!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 586 個
    工控威望: 581 點
    下載積分: 6879 分
    在線時間: 234(小時)
    注冊時間: 2007-05-18
    最后登錄: 2024-11-02
    查看xieshaokui的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-03-07 18:20
    輸出繼電器容易損壞一般的處理方法通過中繼解決,一般的中繼速度不是很快,要求速度快的話可以通過使用固態繼電器,速度快,電流大,價格便宜,體積小!相比10個中繼的話,體積要二倍以上!@        
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA)
    taipi-k
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 1015 個
    工控威望: 460 點
    下載積分: 1731 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2007-09-08
    最后登錄: 2024-01-05
    查看taipi-k的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-03-07 18:29
    總之,不要讓PLC直接帶負載。
    ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    ┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
    jwm
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 585 個
    工控威望: 1418 點
    下載積分: 73173 分
    在線時間: 432(小時)
    注冊時間: 2007-08-06
    最后登錄: 2022-07-17
    查看jwm的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-03-07 20:21
    引用
    引用第4樓xieshaokui于2008-03-07 18:20發表的  :
    輸出繼電器容易損壞一般的處理方法通過中繼解決,一般的中繼速度不是很快,要求速度快的話可以通過使用固態繼電器,速度快,電流大,價格便宜,體積小!相比10個中繼的話,體積要二倍以上!@        

    同意樓上的意見
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1305 個
    工控威望: 1462 點
    下載積分: 8006 分
    在線時間: 365(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2024-12-21
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-03-07 22:34
    我基本都是讓PLC輸出后先經過24VDC的中繼過渡,這樣如果損壞的話,一般也是外部過渡的中繼出問題,再買一個換上就行了。
    25188400
    學習!!從點滴做起!!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 239 個
    工控威望: 367 點
    下載積分: 1764 分
    在線時間: 259(小時)
    注冊時間: 2007-03-28
    最后登錄: 2022-07-24
    查看25188400的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2008-03-07 22:35
    學習學習
    hszyz
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 351 個
    工控威望: 315 點
    下載積分: 3804 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2007-09-20
    最后登錄: 2021-04-26
    查看hszyz的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-03-08 15:07
    繼電器轉換
    a262735
    共同學習共同進步
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 525 個
    工控威望: 536 點
    下載積分: 858 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2007-08-09
    最后登錄: 2022-02-28
    查看a262735的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2008-03-12 20:31
    不要直接把220V電壓接進PLC,用中間繼電器轉換后不可以嗎
    lybljyb
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看lybljyb的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2008-03-13 08:24
    好經驗,好習慣
    • «