圖片:
引用
引用第9樓dongchunda于2011-05-19 15:08發表的 :
PLC型號是三菱Q02
[D>=D356 R292]的意思是不是 D356>=R292時ON
[>=D408 R414]的意思是不是 R414>=D408時ON
[D>=D356 R292] 是指將D356 D357與R292 R293的數據進行比較,當(D356 D357的數據)》=(R292 R293的數據)時置ON,
因為 [D>=D356 R292] 是雙字比較指令,所以寄存器是n和n+1,即D356和D356+1(D357),R292也是如此。
[>=D408 R414] 是指將D408與R414的數據進行比較,當D408的數據》=R414的時候置ON。
其實這東西編程手冊都寫的很明白的,好好看看手冊會有很多收獲的。