前幾天單位的帶鋸老是報故障,操作工反映是制動的問題引起。設備工作流程不說了。主要讓前輩討論一下。
電機2.2kw的3相異步電機,單相30A整流橋。查找故障的時候,測量整流出來電流300多V,以為是整流橋壞了,自己到市場買二極管做了一個整流橋,在車間做好測量整流橋出來的是190多伏,按照公式是正常的,拿到設備上接到電路之后測量又是300多伏,查了一段時間其他地方沒有什么問題,在生產車間其他電源接上整流橋也是190多伏,最后向廠家打電話咨詢,他們的工作人員說是零線的問題。然后單拉個零線過來,問題就解決了。
現(xiàn)在就想讓高手給分析一下,零線問題為什么出現(xiàn)整流不正常。
不知道說的能不能讓大家明白~