張志杰
( ⊙ o ⊙ )。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 156 點
下載積分: 573 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2010-01-31
最后登錄: 2024-12-03
查看張志杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-15 18:16
【》= D20   K1]-[<= D20    K250]-{M35}  請教師父 在什么情況下M35是NO? 謝謝幫忙、
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-15 18:52
引用
引用樓主張志杰于2011-05-15 18:16發表的 plc程序 :
【》= D20   K1]-[<= D20    K250]-{M35}  請教師父 在什么情況下M35是NO? 謝謝幫忙、


D20小于K1且D20大于250,M35為NO,反之為ON。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-16 10:52
版主的回答有誤,應該是D20大于等于1而且小于等于250時,M35為ON,否則為OFF
554999342
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-11-24
最后登錄: 2023-02-06
查看554999342的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-16 11:01
D20大于等于1而且小于等于250時,M35為ON
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 693(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-12-23
查看wfb610的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-16 15:42
引用
引用第2樓ysheng9099于2011-05-16 10:52發表的  :
版主的回答有誤,應該是D20大于等于1而且小于等于250時,M35為ON,否則為OFF

樓主問的是在什么情況下M35是NO而不是ON