yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
|
總線一般配空氣開關。分線才配漏電開關。設計就有問題。漏電整個系統就跳了。三線漏電開關沒過零線,后級空氣開關又使用零線,肯定會跳閘的。簡單點就把三相漏電開關換成四線的。麻煩一點把總線換空氣開關,分線換漏電開關。 |
---|---|
|
zhenghong82
后來的后來,記憶如浪回憶如潮,如今俄還在積攢記憶。
級別: 略有小成
|
換三相四線的漏電開關 |
---|---|
|
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
|
我也在學習中 |
---|---|
|
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
|
跟著學習 |
---|---|
|
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
|