hongming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 270 點
下載積分: 951 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-07-20
查看hongming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-14 20:04
我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
zerohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 234 點
下載積分: 473 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2024-05-13
查看zerohp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-31 13:41
換三相四線的漏電開關!。