刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-08 16:24
丹佛斯FC51系列變頻器,由PLC控制它的端子來運行。NPN控制方式,其他同型號的運行正!疽彩荖PN控制方式】,其中有一臺施加啟動信號后沒法運行《施加啟動信號后變頻器會以它本身的調節電位器的頻率來運行》,也沒有顯示什么報警《同其他變頻器參數設定一致》,找不出原因。沒辦法再給這個變頻器另外一個端子施加一個信號做點動運行,這是它可以運行了。但是運行后變頻器的頻率會以點動設定的頻率來運行一會后兒,接著開始往下降,快為0頻率時又往上升,一直循環著。再這期間變頻器偶爾還會停止運行【監視PLC輸出正常】。停頓一下又開始運行。。。。。。琢磨兩天找不出問題,以為干擾,把他的信號懸空隔離開還是有這種問題。。。嘗試運行中把它的點動信號拿掉,它突然就停止運行了《啟動信號還有,這是它要以電位器頻率運行才對》。又嘗試直接短接0V《NPN方式》,它運行但還是重復著跳躍。無奈之下把這信號短接24V,這下正常了,可它是NPN方式呀,不合常理,所以也不敢這樣使用。它由撥碼開關來選擇NPN或PNP控制方式,所以說不會設定錯的。。。其他變頻器正常的運行著。。。。郁悶呀。已經確定沒有干擾,PLC輸出也正常。。。沒辦法了,大家指教一下或給點意見參考參考吧。。。。。多多謝謝大家了。
曾少你的,你都已在別處得到。。。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-08 16:42
應該是控制信號的的方式設置有問題:比如有的變頻器可以選擇控制信號為漏極,也可以設置為源極,通過指撥開關來選擇,你仔細看看相關的說明書能夠找到答案的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(刻骨銘心)
    zzj8133
    共同進步
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 58 個
    工控威望: 210 點
    下載積分: 414 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2010-12-17
    最后登錄: 2020-04-28
    查看zzj8133的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-05-08 17:04
    我以前也碰到過這種情況,只是變頻器牌子不同,原因是變頻器參數功能選項設定出錯,大多數變頻器都有自動程序運轉模式選擇,如選項有0-6不等,0代表自動程序運轉無效,1.代表執行單一周期之自動運轉模式,停止后會由停止前的速度起,繼續運轉,2,連續循環周期之自動運轉模式,停止后會由停止前的速度起,繼續運轉。3.4.5.6.功能不說了。這種情況一般只需恢復變頻器出廠設置。然后輸入自己的使用參數存儲參數,關掉變頻器電源再打開試試。(另,運轉命令來源外部端子)
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(刻骨銘心)
    killking998
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 927 個
    工控威望: 7400 點
    下載積分: 17389 分
    在線時間: 1713(小時)
    注冊時間: 2007-08-07
    最后登錄: 2024-06-24
    查看killking998的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-05-08 17:17
    嚴重同意二樓的說法
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(刻骨銘心)
    seeyou
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 253 個
    工控威望: 5644 點
    下載積分: 7520 分
    在線時間: 261(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2019-06-13
    查看seeyou的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-05-08 22:49
    可能是變頻器的參數設置有問題
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(刻骨銘心)
    535357
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 238 點
    下載積分: 843 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2011-04-19
    最后登錄: 2014-07-05
    查看535357的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-05-09 09:24
            
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(刻骨銘心)
    ukqbso
    勇氣  源于  自信
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 273 個
    工控威望: 6926 點
    下載積分: 3127 分
    在線時間: 381(小時)
    注冊時間: 2011-04-26
    最后登錄: 2024-07-22
    查看ukqbso的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-05-09 10:24
    是哦,,變頻器運轉方式沒改過來。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(刻骨銘心)
  • 我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
    刻骨銘心
    若愛,請深愛
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 755 點
    下載積分: 811 分
    在線時間: 101(小時)
    注冊時間: 2011-02-19
    最后登錄: 2020-08-04
    查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-05-10 22:17
    謝謝大家,有一點就是一個端子0V控制,一個端子24V控制。。。。。這就不可能啊。。。。撥碼開關選擇為0V控制。好郁悶,
    曾少你的,你都已在別處得到。。。