lkc202
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lkc202的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-28 16:13
我用的是E540-5.5KW加PA02-02帶的是一臺2.2KW的電機,上下限頻率設的是50--0HZ,是PU操作方式,運行電機后在面板上向下調頻率只能調到38.63HZ就不能再往下調了,請問是什么問題呢?是參數沒有設好?還是變頻器有問題?
hxy990119
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 337 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2019-09-01
查看hxy990119的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-28 18:56
是不是變頻器頻率的上限已經受到設置了
aarr8
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看aarr8的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-28 19:46
同意上面朋友的觀點