樓主  發表于: 2011-04-26 16:08
三菱變頻器0.75千瓦帶0.55千瓦電機老是燒。電機很快就發熱,然后就燒了。變頻器顯示電機電流2.8A。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 16:24
你電機的接線是否正確?小電機一般是星形接法時是380V,三角形接法時是220V。如果電壓不正確,很快就燒電機。而且看你說的電流2.8就像是220接到了380
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    左邊的幸福
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看左邊的幸福的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-04-26 16:38
    寫的不錯哦,學習啦。   
    lu831226
    代理施耐德西門子等品牌的元件!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 312 個
    工控威望: 541 點
    下載積分: 2493 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2011-04-03
    最后登錄: 2020-09-26
    查看lu831226的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-04-26 17:03
    檢查線路接法,最好是把變頻器的參數設置一下啊!
    QQ32135553
    風蕭蕭
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 350 個
    工控威望: 373 點
    下載積分: 3012 分
    在線時間: 31(小時)
    注冊時間: 2007-12-30
    最后登錄: 2024-08-06
    查看風蕭蕭的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-04-26 18:51
    同意樓上說法
    黃三爺
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看黃三爺?主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-04-26 19:56
    檢查一下參數基準頻率是否設置正確
    5921338
    好好學習,天天向上
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 680 個
    工控威望: 10443 點
    下載積分: 2657 分
    在線時間: 364(小時)
    注冊時間: 2008-11-27
    最后登錄: 2024-12-19
    查看5921338的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-04-26 19:59
    看看F 0是多少,轉矩提升太大電流會很大的
    自學
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 965 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-04-26 21:11
    同意1樓的分析,但變頻器的電機過載保護整定值應設定在100%(1.7A)才能保護電機
    roger_jiang
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 90 個
    工控威望: 195 點
    下載積分: 348 分
    在線時間: 116(小時)
    注冊時間: 2011-02-16
    最后登錄: 2024-12-05
    查看roger_jiang的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-04-26 21:17
    2.8A電流肯定不正常,要檢查一下變頻器的輸出頻率和輸出電壓大小。很有可能變頻器的設置有問題
    lovecl
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 83 個
    工控威望: 251 點
    下載積分: 534 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2007-04-11
    最后登錄: 2022-05-02
    查看lovecl的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-04-26 23:16
    接線方法不對,參數恢復出廠
    zhgt
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 195 個
    工控威望: 253 點
    下載積分: 465 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2008-05-09
    最后登錄: 2012-07-07
    查看zhgt的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-04-26 23:28
    先檢查電機是不是有問題
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 851(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-12-07
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-04-26 23:53
    同意1樓的分析