xiejun8103
|
我目前做一個工程,其中用到三個步進馬達,驅動器是雷塞3MD2280型,馬達是110型。三個步進分別用同步輪帶動,但有二個馬達在工作時有可能發生堵轉現像(也就是說馬達卡死不轉)。在這種情況下,可能會燒壞驅動器或馬達(因之前就是這種情況已壞一個)。我查看個這種驅動器手冊。只有過電壓,電機匝間短路保護。按理說,堵轉時電流也會增大,貌似電機匝間短路現像。但實際上沒有動作就燒會驅動器(上次燒壞的好像是驅動器保險,我只是初步看了下)。請教下各位,像這種有可能堵轉的情況下應怎樣去做保護電路呀。用熱繼電器,還是有什么專用保護的,忘各位多多指教下,小弟在此先謝謝了。 |
---|---|
|
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園?
|
在外部裝保險絲應該可以的吧 樓主留言:這個方法我也想過。感覺不好,不可能老是換保險吧, |
---|---|
|
xiejun8103
|
有方法嗎?沒有方法,也說下沒辦法好嗎?只能換伺服嗎?我急呀 |
---|---|
|
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
|
加個開關檢測電機是否堵轉! 樓主留言:這方法不可能檢查每一個位置 |
|
---|---|---|
|
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
|
在PLC里面加一個檢測部分就行了 用一個接近開關 PLC在幾秒內 接受不到接近開關的信號 就停機 |
|
---|---|---|
|
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄
|
驅動器的系統配置太差了,靠在外面做保護基本是搞不好的,我之前也遇到過,后來換掉了低級的驅動器就好了。 |
|
---|---|---|
|
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
|
你可以在步進電機的軸上加裝一個轉數反饋器他的原理類似于小型同步發電機,速度快發出來的電流就大轉速慢發出來的電流就小,有些小型可調速異步電機上裝有你可以找來參考下。 |
---|---|
|
techo
級別: 略有小成
|
在PLC里面加一個檢測部分就行了 用一個接近開關 PLC在幾秒內 接受不到接近開關的信號 就停機 |
---|---|
|