• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hwl666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 258 點
下載積分: 2763 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2024-12-19
查看hwl666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-25 21:15


資料中說實際狀況中低水位檢測器采用常閉接入,
那我的理解是有水時低水位檢測器被觸發為常開狀態,X002無信號輸入也為OFF,與資料中的理解相反,不知道是那里出了問題?
我認為在實際設計中低水位檢測器采用常開接入,這樣低水位檢測器失效時就不會被觸發,PMP1就不會工作,
哥哥們幫忙分析一下啊.感謝!(資料見圖)
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-11-26
查看二球一哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-25 21:58
看第二行x002用的常閉
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-26 08:31
程序是靈活的,用常開也好,用常閉也罷都是有辦法實現控制要求的.單從上圖資料上看沒問題,可以達到控制要求.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-26 09:35
我對這段程序不認同,認為有問題!這個系統一上電什么按鈕都沒有按下泵就動作!那么這個PB1按鈕還有什么意義呢!
QQ32135553
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-26 09:57
編程工作本來是多樣化的工作,每人有每人的理解。我到認為可靠;安全是編程時刻需要關注的問題。程序的本意是開始初始化狀態(安全考慮)即PLC上電初始化。先進行安全確認,然后進行啟動命令操作。這樣編寫程序比較合理些。
niujulin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1732 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2024-08-28
查看niujulin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-26 10:09
很可靠的說
hwl666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 258 點
下載積分: 2763 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2024-12-19
查看hwl666的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-26 21:23
糾結好久了,可否具體分析下,小菜鳥這里感激不盡
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-26 22:20
程序本身是沒問題的,如果怕X002失靈就得再串一個低水位檢測開關,就起到了雙重保險的作用。
hwl666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 258 點
下載積分: 2763 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2024-12-19
查看hwl666的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-04-27 20:27
那只使用低水位檢測器的常開接入,程序都不變,不能起到防止失靈的作用嗎?
woshisunu
虛心求教
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 161 點
下載積分: 723 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2012-07-10
查看woshisunu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-04-27 22:01
小弟學習了
[img] http://photo.renren.com/photo/sp/hesSrO6deGp[/img]
zhgt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 253 點
下載積分: 465 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2008-05-09
最后登錄: 2012-07-07
查看zhgt的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-04-27 23:34
學習 謝謝
zjl140519903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 4513 點
下載積分: 4594 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-11-16
查看zjl140519903的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-04-28 20:13
程序沒有問題呀,如果X002失效,那電工就得維修啰,電工的工資不會白給的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go