            我用三菱PLC與富士變頻器500系例通訊
    
  用低8位數據傳送方式,我驅動的程序是[RS。模保埃啊。耍保啊。模保玻啊。耍保埃菸抑灰冾l器正轉啟動,停止, 反轉啟動,我應該向發送寄存器D100及后傳送怎樣的數據?有好的書,好的程序例介紹跟我,程序要有介紹哦,有更好的愿親自幫助我的不勝感激;我在浙江寧波,郵箱LYGYTH@163.COM ,博http://lygyth.blog.163.com/edit/  
宜賓工控
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2379 分
在線時間: 9494(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-30
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-26 12:25
呵呵,您直接向慶同貿易(上海)有限公司購買其產品PC-200轉換器,那么RS指令都可以省略了,直接指定地址就可以了。

以上!

Good Luck!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9653 個
工控威望: 8538 點
下載積分: 16682 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-02-26 13:41
相關程序樣例
http://melville4.com/yy01.html
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
lygyth
宜賓工控加油
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 401 點
下載積分: 2021 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2008-02-12
最后登錄: 2024-02-19
查看lygyth的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-02-26 18:46
圖片:
   




三菱FX系列PLC與三菱變頻器RS485通訊應用 作者: 巢曉陽

對象:
① 三菱PLC:FX2N + FX2N-485-BD
② 三菱變頻器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列
兩者之間通過網線連接(網線的RJ45插頭和變頻器的PU插座接),使用兩對導線連接,即將變頻器的SDA與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的RDA接,變頻器的SDB與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的RDB接,變頻器的RDA與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SDA接,變頻器的RDB與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SDB接,變頻器的SG與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SG接。
A500、F500、F700系列變頻器PU端口:


  程序中的紅字:F , A , 6,  F , E,  D是什么意思?

E500、S500系列變頻器PU端口:



一.三菱變頻器的設置
PLC和變頻器之間進行通訊,通訊規格必須在變頻器的初始化中設定,如果沒有進行初始設定或有一個錯誤的設定,數據將不能進行傳輸。






即數據長度為7位,偶校驗,2位停止位,波特率為9600bps,無標題符和終結符,沒有添加和校驗碼,采用無協議通訊(RS485)。
有關利用三菱變頻器協議與變頻器進行通訊的PLC程序如下: