引用引用第3樓獨步黃昏于2011-04-23 14:38發表的 :我記得三菱基本上用npn傳感器 用pnp傳感器加中繼
引用引用樓主mdayan于2011-04-23 11:24發表的 FX1SPLC中,COM內部接的是負極,可接的傳感器是NPN :俗話說,COM接的是負極,接PNP傳感器。COM接的是正極,接NPN傳感器?稍贔X1SPLC中,COM內部接的是負極,可接的傳感器是NPN,這是為什么啊。請教各位。
引用引用第6樓易志剛于2011-04-23 17:13發表的 :FX2N 如果接PNP傳感器的話。請看清楚輸入電路,可以把外接電源的0V接PLC+24V,COM端不接,用外部電源與PLC輸入電路形成一個回路,PLC內部輸入是雙向的光電隔離電路,所以PNP傳感器也能接通了,監控也能見到反應了,現在什么東西也不用改,也不用加繼電器!希望對大家有所幫助!
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號