剛來公司不久,看了上任電氣工程師畫的圖紙后,有一處不解,特上來請教。

在水泵進口裝上低壓保護壓力開關,當水泵進口壓力低于設定值時,其低壓保護接點斷開(該常閉接點串于控制回路中),水泵出口裝設高壓保護壓力開關,當水泵出口壓力高于設定壓力時,原圖并沒有將高壓常閉點串到控制回路中,而是用常開點串了中間繼電器,為什么要用常開點呢,像低壓保護試的也用常閉點串到控制電路里不就行了嗎?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-11 15:37
之所以低壓保護使用常閉觸點是以免觸點和線路出現斷路現象能夠起到保護作用。
另外要看低壓保護和高壓保護兩個繼電器觸點如何連接在控制回路上才能判斷如何工作的。
個人看法。
以上
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-11 21:54
低壓保護接常閉是因為當出現水管沒水可抽時,常閉斷開,水泵停機防止水泵干抽,高壓保護接常開是因為當水管壓力升高時,當沒有人用水時,防止水泵堵轉而燒水泵,這時常開閉合,中間繼電器接通,中繼的常閉斷開,從而斷開主接觸器,水泵停轉。