引用
引用第4樓zhangyilin于2011-04-11 07:45發表的 :
缺相電機是不會轉且振動厲害!沒遇過缺相還會轉的!如果是三相電機
單相的三線方向固定
缺相時,首先表現為轉矩下降,電機轉速下降,轉差率增大,定子、轉子相對速度增大,轉子導體切割磁力線速度增大,定子電流加大,從而加大了轉矩,維持了轉速基本不變。但因這時的轉速是靠定子電流的加大來達到的,所以長時間運轉容易燒定子。也造成鐵芯長時間過電壓,其渦流損耗和磁滯損耗將增加而過熱。
在電機負載不變時,電機運行中缺相,如是三角型接線,兩個繞組成為串聯,接線電壓,一個繞組為額定線電壓.整體電磁力矩下降,要帶動額定負載,其電流必須增加,其接額定電壓的繞組因過電流燒毀.如電機星接法,其一個繞組缺相退出出力,另兩個繞組維持額定負載也會因過電流燒毀.在電機啟動時缺相,因力矩不夠,一般無法啟動,但啟動時間長一點,也會因過電流而燒毀.裝設缺相保護裝置,可以避免因缺相燒毀電機。