  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-06-12
查看月澤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-05 19:47
實戰收獲:確定了  NPN 接近傳感器 改變接線方式 完全可以運用在S7-200PLC中
           http://melville4.com/read-gktid-66550.html   http://melville4.com/read-gktid-66550.html    
               以前的貼
          高速計數器 單相  實現高速計數
          高速計數器 AB相 實現高速計數 改變方向 反向計數
          單相電機 通過開關轉換方向
        



  先來看看 計數對象吧......呵呵 家里一個壞掉的風扇









拆開壞掉的風扇



修理壞風扇



電機



拆開看一看



調速開關




啟動運行電容




接入開關方向可調





計數對象搞定
        
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 樓主辛苦啊
  • 揭開神秘的工控面紗
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    月澤
    時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1285 個
    工控威望: 2921 點
    下載積分: 4511 分
    在線時間: 642(小時)
    注冊時間: 2009-03-28
    最后登錄: 2024-06-12
    查看月澤的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-04-05 19:50
    接著來

    PNP單相高速計數




    PNP接近開關




    2個NPN接近開關




    A B相




    安裝定位完成





    鳥瞰圖




    S7-200接線圖





    如上圖  此為NPN接線圖
            
    [ 此帖被月澤在2011-04-05 19:56重新編輯 ]
    揭開神秘的工控面紗
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    月澤
    時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1285 個
    工控威望: 2921 點
    下載積分: 4511 分
    在線時間: 642(小時)
    注冊時間: 2009-03-28
    最后登錄: 2024-06-12
    查看月澤的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-04-05 19:51
    逆時針計數




    順時針計數
      
    揭開神秘的工控面紗
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    sunshj
    世界真精彩
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 298 點
    下載積分: 626 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2009-08-10
    最后登錄: 2024-03-19
    查看sunshj的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-04-05 20:04
    牛,你家里有多少電器要拆,想當年我也把家里電器拆了個遍。
    ak47m16u571
    苦海無邊,柴米似鞭。歡樂無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 669 個
    工控威望: 590 點
    下載積分: 1580 分
    在線時間: 630(小時)
    注冊時間: 2008-01-01
    最后登錄: 2024-11-07
    查看ak47m16u571的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-04-05 20:09
    LZ猛啊。。。
    月澤
    時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1285 個
    工控威望: 2921 點
    下載積分: 4511 分
    在線時間: 642(小時)
    注冊時間: 2009-03-28
    最后登錄: 2024-06-12
    查看月澤的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-04-05 20:10
    這個風扇 速度    太慢  1秒89個脈沖 1分鐘5340脈沖  由于是A B 相  4倍速計數 所以還要除以4   所以才1335轉


    還有個吹風機 我看里面的風扇轉的非?


    什么時候去試試的呢


    [ 此帖被月澤在2011-04-05 20:22重新編輯 ]
    揭開神秘的工控面紗
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    wfb610
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 685 個
    工控威望: 3967 點
    下載積分: 20570 分
    在線時間: 687(小時)
    注冊時間: 2009-09-25
    最后登錄: 2024-11-05
    查看wfb610的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-04-05 20:11
    支持原創
    songzuolei
    中達電通
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 381 個
    工控威望: 6656 點
    下載積分: 4198 分
    在線時間: 363(小時)
    注冊時間: 2010-05-03
    最后登錄: 2024-10-05
    查看songzuolei的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-04-05 20:48
    精神可嘉!
    代理臺達變頻器,PLC,觸摸屏,設備維修,控制柜制作      QQ;171986645  手機13921226012
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8215 個
    工控威望: 10344 點
    下載積分: 21029 分
    在線時間: 3006(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-11-07
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-04-05 21:11
    本來S7-200的某些型號的,通過改變接線方式,可以PNP,NPN使用的啊。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    月澤
    時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1285 個
    工控威望: 2921 點
    下載積分: 4511 分
    在線時間: 642(小時)
    注冊時間: 2009-03-28
    最后登錄: 2024-06-12
    查看月澤的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-04-05 21:14
    現在只是證實一下


    呵呵  以前我一直是這么想  換個接線方式能不能用NPN呢?
    揭開神秘的工控面紗
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 850(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-09-12
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-04-05 22:22
    精神可嘉!頂你了
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5196 個
    工控威望: 7419 點
    下載積分: 158550 分
    在線時間: 3152(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-11-07
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-04-06 00:38
    改變M端子的電壓即可。在同一組端子上同時接入PNP和NPN的試驗樓主有沒有興趣做呢?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(月澤) 同組?共用一個M?望賜教
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go