lu001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 104 點
下載積分: 513 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2012-09-23
查看lu001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-31 21:02
數據線根據手冊中的做的 2-3 3-2 6,8-4 5-5 其他未接   在系統設置里選擇打印警告,PC端用串口調試軟件可以正常接收     GTD2軟件  與FX-PCS-DU-WIN-C都嘗試過 全失敗   求指導
型號是F930GOT-BWD-C  V4.61
ps..自檢時候I/O部分顯示RS422-->RS232數據沖突
[attachment=57887]
[attachment=57888]
[ 此帖被lu001在2011-04-01 22:28重新編輯 ]
lu001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 104 點
下載積分: 513 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2012-09-23
查看lu001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-01 16:38
在串口設置ili已經將打印機設為不使用。今天測了串口線對應腳之間有幾歐的電阻 會是這個原因么?

懷疑有傳輸密碼 ,這是廠子里離心機拆下來的,因為電池壞了與PLC無法通信了。用論壇提供的解密軟件也無法解   出現的回應和說明的中的不一致
FE 06 00 21 03 00 00 00 2A
(31 ms)
\xFF\x08\NUL!\ETX\STX\NUL\NUL\NUL\NUL.
FE 06 00 21 03 01 00 00 2B
(31 ms)
\xFF\x08\NUL!\ETX\STX\SOH\NUL\NUL\NUL/
FE 06 00 21 03 01 00 00 2B
(31 ms)
\xFF\x08\NUL!\ETX\STX\STX\NUL\NUL\NUL0
lu001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 104 點
下載積分: 513 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2012-09-23
查看lu001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-01 16:51
能收到串口發來的信息
[attachment=57940]
lu001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 104 點
下載積分: 513 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2012-09-23
查看lu001的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-01 16:54

lu001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 104 點
下載積分: 513 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2012-09-23
查看lu001的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-02 22:24
現在是930無法與PC通信。。PLC是FX2N ,現在觸摸屏跟PLC也無法通信。真煩死了  ,實在想不出什么地方錯了 難道是觸摸屏硬件壞了?