有一個加熱的負載,兩相電源380V,其中一條導線直穿(一匝)電流互感器。
現在是電流互感器是30/5的與它配套用的交流(指針)電流表是30/5的。
后用鉗流表測得穿互感器的導線工作時電流是20A,可是在電流表上指示是5A。
這個比值好像不太對吧~~!
然后我分別測了電流互感器一次測、二次測、電流表接線柱以及表盤指示。
分別是20A、1.5A、1.1A,表盤指示是5A。
這些數據好像是不對吧~!
請各位指點~!~!
[img]Http://melville4.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
kuang7
紫銅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 476 點
下載積分: 2268 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2008-12-14
最后登錄: 2023-09-10
查看kuang7的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-30 07:35
交流電流表壞了
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-30 07:38
數據可能有誤差,讀數*變比?看樣子表不配套,量程是否只是0-5A?磚頭扔完。
餓米豆腐
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-30 08:13
那要用什么 樣的表來匹配30/5的電流互感器呢?
電流表規格表示的是30/5,我理解的就是滿量程的電流是5A,顯示的最大值是30A。
這個有什么不對嗎?
[img]Http://melville4.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-30 09:06
根據你所說互感器和電流表是完全匹配的,問題可能出在互感器或者表上,如果測得電流表的接線柱為5A,那么表的顯示應為30A。電流互感器實際就是變流器,和變壓器的原理一樣。
[ 此帖被etdssdabb在2011-03-30 09:13重新編輯 ]
cxlxt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 261 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-05-12
最后登錄: 2023-09-23
查看cxlxt的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-30 11:02
你要看電流互感器30/5時,一次側要求的匝數,30/5的互感器一般要求穿5匝,
李云樹
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看李云樹的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-30 11:45
學習,等好的辦法。
劉超
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 139 點
下載積分: 559 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2016-10-05
查看劉超的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-03-30 11:47
穿閘數可能不對
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-03-30 12:49
確認互感器的變比和儀表配套,確認穿心匝數的正確,

還要注意一個問題:用電流互感器測量,最好選擇電路滿載到測量儀表的量程的2/3。  電流互感器本身也有誤差性的,越滿載,誤差越大的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
mjy1986
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mjy1986的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-03-30 12:55
老大,你二次測到電表接線柱之間應該是同一回路吧,怎么損失那么多電流,1.5變成1.1了,先檢查下線路,你的互感器也有問題。表顯示正常
mjy1986
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mjy1986的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-03-30 12:58
哈哈,互相學習
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-03-30 13:28
引用
引用第5樓cxlxt于2011-03-30 11:02發表的  :
你要看電流互感器30/5時,一次側要求的匝數,30/5的互感器一般要求穿5匝,

穿5匝是什么原因?
怎么計算出來的?
求解~~!
[img]Http://melville4.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
  • «